夏天到了,DC的电源出问题了,求电源参数.......

[复制链接]
发表于 2017-6-21 21:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天了2 Z/ ]+ E% q# `* z0 n
最近服役多年的欧版DC出问题了, D; L" y8 s! _- b+ L$ O4 [* \

7 j4 m, P. A( z# U( P  Z有的时候自动重启
% v* J4 Q/ V3 w8 L* h有的时候要读盘的时候重启
, X+ t$ z# g, r3 L测电源板的3.3V 5V 12V电压: R7 G& Q5 ^) U& s: I
分别是  2.85V 5V 14V" W, ~% T" n  x0 Q* c# i; R/ f
400V的滤波电解很烫7 |3 e8 {4 ?% g6 o* Q0 R
目测没有原件烧毁
# P! n) {2 G- Z. Q, j5 T; f没有烧糊的味道& a8 ~, m  y' S8 U3 [- j
2 q/ p4 K4 v2 |0 n
水平有限不准备修电源板
, B- o, B9 U" O8 f: }5 }9 m想用一个12V 4A的原装网件路由器开关电源接DC-DC模块引出3.3V 和 5V
1 p. t5 p$ q- ^. A8 u+ V4 u(12V电源外置,3.3 5V模块内置,想减少机器内部发热量)来改造# C( x2 s. A1 V% y
所以求3.3 5 12V输出的电流参数; j" p2 S8 G, a2 N# X
" d: r& S1 o' _& s* A
另外请教老司机们
; S+ ~+ I6 @3 y7 D) p: |这个方案靠谱吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-27 16:44:05 | 显示全部楼层
自己解决
4 v! O4 X: {- X& Y原来3.3v输出端的10V2200uf电解从肚子下面爆开了,换成16v470uf固态电容后问题OK% @- B/ B# m  ]* S5 T/ D7 {
0 d' C/ |/ K- v, l1 G9 h

. M! U9 P1 Y: Q' x$ g. l

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 10:29:04 | 显示全部楼层
厉害 眼疾手快